In die vlaremtrein 2012 staat een nieuw artikel dat wordt toegevoegd voor de luchtkwaliteit:

Art. 5.32.9.2.1. §9. Luchtkwaliteit

De richtwaarde voor het gehalte aan trichlooraminen in de lucht bedraagt 300 μg/m³ en de grenswaarde bedraagt 500 μg/m³. Het gehalte aan trichlooraminen wordt door en op kosten van de exploitant gecontroleerd op gemotiveerd verzoek van de toezichthoudende ambtenaar van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Het tijdstip, de apparatuur en de meetmethode zijn goedgekeurd door de toezichthoudende ambtenaar van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid.

Heeft er iemand reeds ervaring met het laten meten van deze waarden in de zwemhal? Hoe vlot is deze norm te behalen, of is het een nipte waarde?

Tijs

Weergaven: 213

Reacties op vraag/bericht

Dag Collega's,

Ik zit met dezelfde vraag, alle info is welkom.

mvg,

Mireille

Collega's

Bij een goede werking van de waterzuivering en de luchtverversing zal de klacht verminderen. maar er zijn geen richtleinen waar de metingen moeten gebeuren en meestal zal er in het retourkanaal gemeten worden alhoewel de trichlooramine onmiddelijk uit het water en naar de bovenligende luchtlagen gaan,wat een zwembadgeur bij de baders als denkbeeld geeft, er is teveel chloor aanwezig.

Mijn ondervindingen zijn, de zwembadhal in onderdruk houden en een goede verversing van de lucht toevoer en afvoer, degelijke bodemreiniging,en zeker goede werking filterinstallatie en filterspoelingen doen.

Beleefde groeten

Gilbert

Dag Tijs,

Wij hebben de meting laten uitvoeren in december en de resultaten waren goed. Als je meer info wil neem dan contact op met ronny.peters@herentals.be.

Met vriendelijke groeten,